Salta el diferencial

  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
  • Gracias recibidas: 0

Salta el diferencial Publicado por colsan

Estoy seguro que muchos de vosotros al ver el título no os sorprende, estáis hartos de leer algo así.

El caso es el siguiente, espero no extenderme.

Me colocaron placas solares con inversor Huawei 4. Todas las mañanas cuando el inversor se activa, me salta el diferencial.
Vino un electricista de la empresa de las placas, me dijo: nuestra instalación está correcta, el problema lo tienes en el interior, una derivación.
A mi como si me hablan chino, ni idea de que es eso, Total, que ellos no se hacen cargo. Yo alego que antes no "saltaba" el diferencial.
Han venido a casa 3 electricistas y efectivamente hay algo que hace saltar el dichoso diferencial. Uno me cambió el diferencial que había por uno superinmunizado....al día siguiente salto de nuevo, el problema continúa.

Los otros dos, con el tester, creo que se llama así.... lo ponían en los cables de tierra y pitaba, cuando no debería pitar, eso me dijeron.
Pero ninguno supo solucionar el problema, me dijeron que era algo muy difícil de localizar.
Total, que he pagado a 3 "profesionales" y el problema sin resolver.

Cuando salta, subo diferencial y hay días que no vuelve a saltar, otras veces lo hace a media tarde sin motivo aparente.
Rogaría algún consejo.

Tan complicado es? Es algo que me tiene inquieto.
Gracias a todos!!!
1 mes 1 semana antes #110

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas: 3

Respuesta de admin sobre el tema Salta el diferencial

Pues, te puedo decir, por mi experiencia profesional, que prácticamente sin margen a dudas, el problema lo está generando tu inversor Huawei

Haz la prueba y desconecta unos días tu inversor, verás que el diferencial no salta ni una sola vez...

Yo antes los montaba, daban muchísimos dolores de cabeza, y ni qué hablar si quieres montar baterías..

Te aconsejo que te pongas un victron, no te dará ni un problema

Yo en casa tengo un voltronic sencillo, tampoco me da problemas, pero yo lo tengo en modo off-grid

Prueba a hacer eso y si efectivamente no te salta, ya podremos seguir acotando por donde viene el problema

Un saludo y quedo a la espera de novedades!
Última Edición: 1 mes 1 semana antes por admin.
1 mes 1 semana antes #112

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
  • Gracias recibidas: 0

Respuesta de colsan sobre el tema Salta el diferencial

Estimado amigo, gracias por tu interés.
No dudo de que quizás lleves razón pero apenas tiene una semana el Huawei 4 y no veo conveniente gastarme más de 800€
en otro modelo.
Por otra parte, son los que monta esta empresa, supongo que daría problemas a mas gente, pero no es así.
Tiene que haber un porque "salta" y tiene que haber una solución que no sea cambiar el inversor.
Reitero mi gratitud, te mantendré informado.
Un saludo!!!
1 mes 1 semana antes #113

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas: 3

Respuesta de admin sobre el tema Salta el diferencial

En realidad, sí que dan muchos problemas, yo hasta hace algo más de dos años sólo montaba esa marca y a veces habían semanas que pasaba más tiempo volviendo a instalaciones ya terminadas que no realizando nuevos trabajos, era desesperante.

Primeramente, hagamos la prueba de desconectar por unos días, para acotar que sea la instalación FV la que nos está dando el conflicto con el diferencial, luego, pasaremos a analizar en qué momento y circunstancias ocurre, pasito a paso
1 mes 1 semana antes #114

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.564 segundos