Voltaje en Neutro

Más
3 años 10 meses antes #105 por davsandor
Hola a todos! A ver si podéis ayudarme, por favor, con el problema que tengo en casa:  

Todos los enchufes de casa me dan la siguiete medición con el multímetro: 

Fase-Neutro: 238V
Fase-Tierra: 168V
Neutro-Tierra: 82V 

¿Es peligroso? ¿Qué debo hacer para solucionarlo?  

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. 

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • admin
  • Administrador
  • Administrador
Más
3 años 10 meses antes #106 por admin
Respuesta de admin sobre el tema Voltaje en Neutro
Buenas tardes! Bienvenido a electromanitas!

Efectivamente! tienes una derivación a la toma de tierra!

Necesitas desconectar todos los electrodomésticos que tengas y volver a repetir la medición. Incluso te puede facilitar mucho la tarea si en tu cuadro eléctrico tienes separadas las líneas, de forma que, dejes sólamente armada una y hacer la medición, bajar esa primera, y repetir con la siguiente, así hasta acotar por donde te está viniendo el problema.

Con ese voltaje, tienes calambrazo asegurado, así que te toca poner hilo a la aguja! No dudes en poner fotos y comentar cómo va evolucionando el proceso! Un saludo!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.094 segundos

Información

Estoy en pleno proceso de renovación completa de la web y hay ciertas secciones, como la de descargas, que todavía no están activas, sin embargo, volverán a estar disponibles en cuanto mi servicio de hosting actualice sus servidores.

Aviso legal

Política de Privacidad

Política de Cookies